回复:开关阀门可以做PID控制吗?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2519
  • 精华

    89
  • 被关注

    238

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-09 11:50:08

18楼

展开查看
以下是引用954452567在2023-06-09 08:12:16的发言 >15楼

PID控制时,DN25这个阀门一直开着的吗?

以下是引用看雪001在2023-01-20 11:10:45的发言 >12楼:我做过蒸汽截止阀的...

引用12楼详细内容:

我做过蒸汽截止阀的温度控制,效果一点也不比用比例阀的差。

截止阀的配置是两路组合,一路用DN50,一路用DN25;从理论截面积计算,DN25流量是DN50流量的1/4;

开关量也是可以使用PID控制的,但并不是简单的PWM输出;单个截止阀做频繁开关控制,波动是必然的,并且还会导致水锤管路冲击;而像上图的大小组合截止阀,原理上是把小管径截止阀当作一个偏置的基础流量,大管径截止阀动作时,阀的两端压差变化会小的多,控制也是稳定的多。

实践证明,这种组合截止阀相较于比例阀的可靠性和寿命强很多。

比如说pid的输出是10%,那么,DN50阀门是off的,而DN25阀门是占空比(10% /20%),假设脉冲是50ms(这是控制精度,不是开关频率),50%开度就是on-50*50ms,off-50*50ms;

比如说pid的输出是1%,那么,DN50阀门是off的,而DN25阀门是占空比(1% /20%),假设脉冲是50ms(这是控制精度,不是开关频率),50%开度就是on-5*50ms,off-95*50ms;

水锤、气锤不是凭空想象的,没经过实际操作就想当然认为这锤那锤的,会被自己吓死。难道比例阀控制就不会发生这种现象了?