恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-09 14:55:35
2楼
如果通过硬件中断实现计数值的清零,需要在硬件中断OB40内调用FB1"HscControl",将新的当前计数值设置为需要的值,比如说0,并使能enCV管脚才能实现清零。 在OB1调用是不行的。
如果要对参考值重新设置,需要对新的参考值newReference1赋值,还需要使能新参考值管脚enNewReference1 =1 才行。
你的程序段2的替代逻辑是可行的,可以在硬件中断内对参考值清零。
感谢老师的讲解!让对所学的内容有了更深的了解。
如果不通过硬件中断的方式给参考值清零,在OB1中执行上面的程序是否可行?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主