回复:西门子v20变频器 F3故障后,变频器是否有设置自动复位报警的功能

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23796
  • 精华

    919
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-09 19:13:41

4楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-06-09 16:42:53的发言 >3楼

也有可能。

但为什么按OK后故障就消失了呢?


只要处于运行状态,无论在前端还是后端,接触器都不允许断开的。不知楼主的这个变频器为什么要采用这种供电方式。

以下是引用yming在2023-06-08 19:34:13的发言 >2楼:按说,重新上电时,...

引用2楼详细内容:

按说,重新上电时,西门子各类驱动都是先发出一个故障复位信号的。

若自检发现故障存在,重新进入故障状态。

所以,我觉得楼主的变频器有问题。

可能的故障:

变频器使用时间已经很长,储能电容容量下降;

因为使用的是进线侧接触器断电急停方式,每次都要预充电;导致预充电短路接触器触点接触不良。

前端使用接触器作为急停,最容易损坏变频器了。

建议:更换内部短路接触器(继电器);老旧变频器更换电容。

以下是引用老兵在2023-06-08 19:00:24的发言 >1楼:与版本无关,只是你...

引用1楼详细内容:

与版本无关,只是你后来的变频器没有像另一台一样设置复位方式

因为故障确认后的状态是停止状态。没有负载输出。

充电过程本身是三相六波头的,而触点、电容容量有问题的在短路接触器动作时,仍存在交流成分,导致低于欠压阈值触发F0003。但直流母线电压还会继续上升一些的。