恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-09 19:13:41
4楼
也有可能。
但为什么按OK后故障就消失了呢?
只要处于运行状态,无论在前端还是后端,接触器都不允许断开的。不知楼主的这个变频器为什么要采用这种供电方式。
因为故障确认后的状态是停止状态。没有负载输出。
充电过程本身是三相六波头的,而触点、电容容量有问题的在短路接触器动作时,仍存在交流成分,导致低于欠压阈值触发F0003。但直流母线电压还会继续上升一些的。
www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/image/20221020/6380188897599447886361099.png
请填写推广理由:
分享
只看
楼主