5楼

存疑。

按常理,楼主的变频器不会一取消急停信号就给出使能命令,应该是检测到变频器ready后才给出使能/ON/OFF1命令。此时才会检测是否欠/过电压。

难道V20一上电就检测电源及直流母线?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心