S7-1500有两种电源模块,负载电源和系统电源。

负载电源(PM)是给系统提供DC24V电源,可以用SITOP冗余电源;

系统电源(PS)是给背板总线提供电压, CPU (以及PROFIBUS CMs和以太网CPs, PtP-CMs ) 或者接口模块未连接到 24 VDC 负载电流电源时,系统电源也可以为其供电。如果CPU或接口模块提供的系统电源供电不足,就必须另外配PS电源模块。

在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何为 S7-1500 配置电源以保证所有模块供电电源充足。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73191930 