存疑。
按常理,楼主的变频器不会一取消急停信号就给出使能命令,应该是检测到变频器ready后才给出使能/ON/OFF1命令。此时才会检测是否欠/过电压。
难道V20一上电就检测电源及直流母线?
不用ON/OFF信号。
给长期不用的变频器PM电容充电,不就用220V么?就是报欠压。
其实,这个问题可以很方便的检查出来。
用数字万用表的交流(750V档)去测量直流母线,正常的几乎没有数值。若有7-9V的数值,就是触点有问题了。(或者运行时出现,就是电容已经容量不够了。)偶而无故报欠压。要是达到十几伏,那就频繁报欠压了。
只要更换短路接触器(继电器)或电容器。就解决了。
大小容量的变频器都一样。又能继续使用5、6年。
从上面的图上也能看到。
对电容充电是6波头的脉动充电。当充电达到(92%)时短路动作,还继续充电到完全稳定。这还需要一点时间。
精华帖版主置评:嗯,把变频器欠电压故障/报警的机理解释到定量级别了,赞。~by 老兵