以下是引用老兵在2023-06-08 18:34:04的发言 >1楼

U111.0=K0183

U111.1=2

U951.05=10


U136.0=K0471

U136.1=K0182

U139=2

U951.18=10


u65=B476

我逮着你的漏了。U63的时隙参数U952.63 = 10,你没说。(偷笑)


用西家传动,如果不玩玩自由功能块,那可太没意思了。我喜欢自由功能块。