不用ON/OFF信号。
给长期不用的变频器PM电容充电,不就用220V么?就是报欠压。
其实,这个问题可以很方便的检查出来。
用数字万用表的交流(750V档)去测量直流母线,正常的几乎没有数值。若有7-9V的数值,就是触点有问题了。(或者运行时出现,就是电容已经容量不够了。)偶而无故报欠压。要是达到十几伏,那就频繁报欠压了。
只要更换短路接触器(继电器)或电容器。就解决了。
大小容量的变频器都一样。又能继续使用5、6年。
从上面的图上也能看到。
对电容充电是6波头的脉动充电。当充电达到(92%)时短路动作,还继续充电到完全稳定。这还需要一点时间。
保存起来。谢谢两位老师讲解。变频器前端加接触器控制方式应用在什么场合?紧急情况下急停+抱闸。