保存起来。谢谢两位老师讲解。变频器前端加接触器控制方式应用在什么场合?紧急情况下急停+抱闸。
其实,用断开进线前端接触器的方式去完成急停过程,是错误的。
由于变频器内存在储能,它并不会立即切断输出(电流)。
正确的做法,就是OFF2(STO安全转矩停车)变频器立即切断所有IGBT。这是毫秒级的响应,要比切断前端接触器快得多得多。
变频器不是直流调速系统!即便IGBT损坏(短路导通),它输出的是什么?是直流。
直流是什么?是0Hz。对交流异步电机来说,就是“停车”。
所以,将直流调速器系统的供电安全配置直接照搬过来,是不动脑子的“定式思维”。
同样,数字万用表用交流电压档去测量交流;直流电压档去测量直流,也是一种“定式思维”;殊不知许多情况下,我们面对的电压波形是交直流叠加的。
例如:固态继电器(开关)实际上是双向可控硅,当一侧损坏时,其输出就成了交直流叠加。(用交流电压档测量,只是觉得怎么电压低了许多?用直流电压档测量,就会发现问题了。)
精华帖版主置评:赞成。分析到位。kdrjl