HELLER机床,840D系统,上电,JOG模式,按键-/+刀库轴不能移动,仅刀库轴不能移动,屏幕左上角提示CHANNEL RESET,机械坐标显示的刀库轴名前也没有显示对应的-/+指示
其余轴按键-/+轴可以移动,左上角提示变为CHANNEL ACTIVE,机械坐标显示对应的轴名前出现有显示对应的-/+指示,轴可以移动,
检查刀库轴对应的DB39.DBX2.1, DBX21.7, DB39.DBX1.5, DB39.DBB0倍率都正常,
刀库轴的轴复位,进给停止等信号也正确
选刀库轴,按+/-键对应的DB39.DBX4.7/DB39.DBX4.6没有被置1。而其他轴是可以置1的并轴可移动,如选X轴时,按+/-键对应的DB31.DBX4.7/DB31.DBX4.6是被置1,X轴可以移动,左上角提示变为CHANNEL ACTIVE
请问大师们再怎么查原因?CHANNEL ACTIVE是如何激活的?