回复:西门子v20变频器 F3故障后,变频器是否有设置自动复位报警的功能

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-10 16:58:35

13楼

展开查看
以下是引用苍穹8421在2023-06-10 15:02:36的发言 >12楼

Y版,您好


请问错用仪表的直流挡或交流挡去测量了,会发生什么情况呀?有实际这么干过吗

以下是引用yming在2023-06-10 11:13:04的发言 >10楼:其实,用断开进线前...

引用10楼详细内容:

其实,用断开进线前端接触器的方式去完成急停过程,是错误的。

由于变频器内存在储能,它并不会立即切断输出(电流)。

正确的做法,就是OFF2(STO安全转矩停车)变频器立即切断所有IGBT。这是毫秒级的响应,要比切断前端接触器快得多得多。

变频器不是直流调速系统!即便IGBT损坏(短路导通),它输出的是什么?是直流。

直流是什么?是0Hz。对交流异步电机来说,就是“停车”。

所以,将直流调速器系统的供电安全配置直接照搬过来,是不动脑子的“定式思维”。

同样,数字万用表用交流电压档去测量交流;直流电压档去测量直流,也是一种“定式思维”;殊不知许多情况下,我们面对的电压波形是交直流叠加的

例如:固态继电器(开关)实际上是双向可控硅,当一侧损坏时,其输出就成了交直流叠加。(用交流电压档测量,只是觉得怎么电压低了许多?用直流电压档测量,就会发现问题了。)


以下是引用yh2000在2023-06-10 09:40:52的发言 >9楼:保存起来。谢谢两位...

引用9楼详细内容:

保存起来。谢谢两位老师讲解。变频器前端加接触器控制方式应用在什么场合?紧急情况下急停+抱闸。

以下是引用yming在2023-06-09 22:50:18的发言 >7楼:不用ON/OFF信...

引用7楼详细内容:

不用ON/OFF信号。

给长期不用的变频器PM电容充电,不就用220V么?就是报欠压。

其实,这个问题可以很方便的检查出来。

用数字万用表的交流(750V档)去测量直流母线,正常的几乎没有数值。若有7-9V的数值,就是触点有问题了。(或者运行时出现,就是电容已经容量不够了。)偶而无故报欠压。要是达到十几伏,那就频繁报欠压了。

只要更换短路接触器(继电器)或电容器。就解决了。

大小容量的变频器都一样。又能继续使用5、6年。

从上面的图上也能看到。

对电容充电是6波头的脉动充电。当充电达到(92%)时短路动作,还继续充电到完全稳定。这还需要一点时间。

以下是引用老兵在2023-06-09 20:34:41的发言 >5楼:存疑。按常理,楼...

引用5楼详细内容:

存疑。

按常理,楼主的变频器不会一取消急停信号就给出使能命令,应该是检测到变频器ready后才给出使能/ON/OFF1命令。此时才会检测是否欠/过电压。

难道V20一上电就检测电源及直流母线?

数字式万用表。我就是这么测量的。尤其是对照着示波表显示的电压波形来测,心里就更有数了。

指针式貌似不可以的。没这么用过。