Y版,您好
请问错用仪表的直流挡或交流挡去测量了,会发生什么情况呀?有实际这么干过吗
引用10楼详细内容:
其实,用断开进线前端接触器的方式去完成急停过程,是错误的。
由于变频器内存在储能,它并不会立即切断输出(电流)。
正确的做法,就是OFF2(STO安全转矩停车)变频器立即切断所有IGBT。这是毫秒级的响应,要比切断前端接触器快得多得多。
变频器不是直流调速系统!即便IGBT损坏(短路导通),它输出的是什么?是直流。
直流是什么?是0Hz。对交流异步电机来说,就是“停车”。
所以,将直流调速器系统的供电安全配置直接照搬过来,是不动脑子的“定式思维”。
同样,数字万用表用交流电压档去测量交流;直流电压档去测量直流,也是一种“定式思维”;殊不知许多情况下,我们面对的电压波形是交直流叠加的。
例如:固态继电器(开关)实际上是双向可控硅,当一侧损坏时,其输出就成了交直流叠加。(用交流电压档测量,只是觉得怎么电压低了许多?用直流电压档测量,就会发现问题了。)
引用9楼详细内容:
保存起来。谢谢两位老师讲解。变频器前端加接触器控制方式应用在什么场合?紧急情况下急停+抱闸。
引用7楼详细内容:
不用ON/OFF信号。
给长期不用的变频器PM电容充电,不就用220V么?就是报欠压。
其实,这个问题可以很方便的检查出来。
用数字万用表的交流(750V档)去测量直流母线,正常的几乎没有数值。若有7-9V的数值,就是触点有问题了。(或者运行时出现,就是电容已经容量不够了。)偶而无故报欠压。要是达到十几伏,那就频繁报欠压了。
只要更换短路接触器(继电器)或电容器。就解决了。
大小容量的变频器都一样。又能继续使用5、6年。
从上面的图上也能看到。
对电容充电是6波头的脉动充电。当充电达到(92%)时短路动作,还继续充电到完全稳定。这还需要一点时间。
引用5楼详细内容:
存疑。
按常理,楼主的变频器不会一取消急停信号就给出使能命令,应该是检测到变频器ready后才给出使能/ON/OFF1命令。此时才会检测是否欠/过电压。
难道V20一上电就检测电源及直流母线?
数字式万用表。我就是这么测量的。尤其是对照着示波表显示的电压波形来测,心里就更有数了。
指针式貌似不可以的。没这么用过。