以下是引用北雪雪纷飞在2023-05-27 12:43:10的发言 >5楼

我原来的SLM并联,大功率的,专门写了一个注意:

1、每次停止SLM整流电源需要确认直流母线已经降至50v以下,并确认断路器分闸指示“0”

2、当高压侧意外停电,送高压开关时需确认断路器分闸指示“0”

3、任何人都不得要求、任何情况下都不能进行断路器手动合闸,强制断路器合闸。

4、SLM运行必须在HMI电脑点击 启动 。

这几条有点像西门子中压驱动产品(除GH180外)对高压开关的部分要求哦!
总体来说,为了安全只允许变频器自身通过SINAMICS程序去操作合闸。绝对要杜绝任何外界的如通过综保(含网络)、断路器自带的机械合闸按钮、以及远程或者就地操作合闸的旋钮按钮等去操作合闸。设计的时候要做好二次控制回路设计、柜门设计要屏蔽遮挡住机械合闸按钮等。
分闸就无所谓了,任何时候必须要能分(除非有特殊工艺等)。
一般也会安装有欠压脱扣装置,就算断路器控制电源丢失,也可以可靠分闸。