恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-11 10:23:55
15楼
直流系统,也没有用切断进线/出线接触器的方法来实现急停的啊。
无论切断进线还是出线接触器,在电机侧的表现是自由停车;在接触器侧的表现是强烈的拉弧,严重的就是弧光短路;在装置内的表现可能就是烧快熔炸可控硅了。
另外,业界许多人一直也没整明白什么是急停。我也一样,你说急停的时候,我不知你特指的是哪种停车?
中文中,说到“急停”,多数人的第一感觉就是紧急情况下的快速停车,但这在英文中对应的是fast stop,是快停,在西门子驱动 中,对应的是OFF3,是指系统是最大的能力给出反向转矩以实现快速停车。这种停车方式对应机械或能会发生人身或设备事故时进行的紧急制动。
还有一种,有的中文翻译是“安全停车”,对应的英文是emergency stop(这个从英文看,是不是更像是中文的急停?)对应的停车方式叫做OFF2,这种停车方式却是直接取消输出电流/转矩,让电机自由停车。这种停车方式对应的是电机/驱动装置发生了接地、短路、断路或者人身电击危险时快速的切断电源,以避免电气事故的发生或者扩大。
二者有本质的区别。如果是前者,切断进线接触器的话,不但对变频器有害,效果也是适得其反。如果是后者的话,如果同时发出OFF2命令,切断进线接触器,对系统来说,差强人意,不算大问题;但如果不发OFF2命令,就是去硬切接触器,那后果就严重了。
咦?
这么多年,直流调速器三相进线前端一直都用的接触器。上级开关上电,辅助电源供电。装置自检完成后;启动按钮,进线主接触器闭合,功率模块上电使能,启动运转。
自由停车、故障,进线主接触器断开。
变频器是前端从来没用过接触器的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主