以下是引用手机用户20210829191365在2023-06-11 00:12:09的发言 >5楼

如何撤掉使能?在AOP30面板上面进行设置吗?然后就是给变频器通电就可以了吗?

以下是引用kdrjl在2023-06-10 08:32:28的发言 >3楼:哦,G130的预充电如...

引用3楼详细内容:

哦,G130的预充电如此简单呀。就是撤使能,合闸启动变频器通电30分钟即可。什么外设都不用了。太简单,太方便了。

只要能给变频器参数设置就行。方法是很多种。比如说,AOP高级面板,或者是本机自带操作面板,或者是调试软件通过数据线连接的那种。只要能对变频器的参数进行访问和设置,什么方法不重要。就是把变频器的使能参数P852 = 0,就可以了,然后上电合闸,启动。等待足够的时间完成预充电,再把P852还原原来的设置即可。


因为使能参数P852 = 0,禁止了使能。所以变频器合闸启动,也处于停止状态。变频器输出没有电流。此时就是输入带电,并预充电。


这样省去了外部的附加预充电设备,本机自己完成预充电。简单多了。由此也说明,G130的单传结构,其输入整流器是采用的可控硅整流,预充电时,可控硅是工作在调压状态,而使能以后,变频器进入工作状态,可控硅就变成全开的二极管整流的那种了。