回复:FB 641 区域长度错误,找了一天都没找到原因

已锁定

sansan33

  • 帖子

    307
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2020-06-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-06-12 01:44:22

5楼

这是指令库里MODBUS MASTER程序块访问出错

有时是有这个问题,不一定是用户程序的问题,是这个MODBUS MASTER程序块本身的问题,多发生在博途V16(包含V16)以下版本

解决方法:在确认用户程序确实无误的前提下

1) 全部软件重新编译后下载(只能当时解决,后续可能还会出现)

2) 升级博途到V17以上版本并且使用MODBUS MASTER指令V3.4版本

 