其实MM4是可以不用借助外部设备预充电的。因为MM4的预充电回路是放在整流模块之后,在直流母线上的。所以预充电可以借助电网分三步走,
第一步,MM4输入接单相220V,观察直流母线电压待其稳定后;
第二步,MM4输入去掉单相220V,改接入单相380V,观察直流母线,待其稳定后;
第三步,接入三相380V。正常启动应用。