你说停电之后就……,而不停电用电脑run stop就……

那应该是15000开始后面的V由于没有失电,使得程序此刻run发生初始状态非off产生错乱。

你试试把15000以后的用sm0.1复位一遍。可能会排出这种可能。

至于是全off好还是指定状态好,看来是指定状态好了。

你知不知道当前程序结构下,各子程序初始化15000这方面的事情?应该是初始化问题了。

用电脑run stop没有造成环境丢失。用断电再启的话会丢失V环境。例如一个上升沿,丢失之后当然从起会on一下。此时你必须初始化环境中的上升沿,并不要认为此次是on边沿。程序需要做这些事情。我看程序好像又没有此等初始化。