思路:你可以设置一个参数,记录转盘转动次数(动一次加1),等于0时给M10.0 ON(工位1动作,复位M10.0,动作完成给工位1完成标志位M11.0 ON)后面以此类推,等于1时给M10.0 和M10.1 ON,等于2时给M10.0 ~ M10.2 ON,大于等于3,给M10.0~M10.3 ON。。。
转盘转动的启动信号就是各工位动作完成的标志位ON,等于0时判断M11.0,等于1判断M11.0和M11.1,等于2时判断M11.0~M11.2,大于等于3时判断M11.0~M11.3。
也可以再加上各工位的OK和NG信息流转,产品在该工位OK就动作,否则该工位不动作。
以上是按照你的提问给你的建议,方法很多种,看你自己擅长怎么做。