回复:200smart上电时有瞬间输出

已锁定

从入门到跑路

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-12 15:55:56

27楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-06-12 14:51:16的发言 >24楼

你说停电之后就……,而不停电用电脑run stop就……

那应该是15000开始后面的V由于没有失电,使得程序此刻run发生初始状态非off产生错乱。

你试试把15000以后的用sm0.1复位一遍。可能会排出这种可能。

至于是全off好还是指定状态好,看来是指定状态好了。

你知不知道当前程序结构下,各子程序初始化15000这方面的事情?应该是初始化问题了。

用电脑run stop没有造成环境丢失。用断电再启的话会丢失V环境。例如一个上升沿,丢失之后当然从起会on一下。此时你必须初始化环境中的上升沿,并不要认为此次是on边沿。程序需要做这些事情。我看程序好像又没有此等初始化。

好的,季侠,我好好研究研究,楼上的那个程序已经是我改过的,将初始化放在了第一个,然后这个现象没有了,初始化的时候有将15000以后的全部赋OFF的操作,我疑惑的是Q点的输出条件不管是断电前还是断电后都是不成立的,为什么会置1

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。