回复:请教一下,S120在扭矩模式下设定最高转速P1082为1000rpm,为何变频器运行后,转速瞬间飙升到4000rpm多转

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-13 09:08:51

9楼

能看懂非常好。以后遇到问题,除了看书分析,还要加一个实际的参数设置测试。验证一下自己的分析是否对。这样做,就完美了。针对问题,既有理论指导,又有实际论证。


其实,本楼的提问挺有分享意义的。特别是采用转矩控制模式下,如何避免因为实际转矩达不到设定转速而飞车的时候,动态速度限制功能就要发挥关键作用了。