恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-13 18:15:28
31楼
你现在的程序IDBINI改到前面,Q0.0仍然上电on一下吗?(我一直没问,是on了多长时间?)
“自动输出”“手动输出”都是子程序输入条件得到的。没有任何问题。与自动分配没有关系。
喷雾泵子程序和自动子程序都是无条件调用的,也不会出问题。
这个区域使用L区是没有问题的。
Q0.0没有双线圈多重赋值现象。程序除了LD56没有其他间接寻址。MB库的间接寻址不会出问题。
即使在当时你初始化子程序没有换位置的情况,也不会出现问题。我是没看出什么原因现在这个程序的Q0.0还可以on一下。
楼上的这个程序是改过位置的,上电的时候Q点是正常的不会ON一下,如果把IDBINI挪到后面调用才会出现上电ON一下的情况,时间大概是零点几秒,刚好够接触器发出声音