回复:《Electrical Drives 》教科书

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-13 18:32:08

25楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-06-13 16:53:11的发言 >24楼

我的理解,在强电网中的整流回路前加进线电抗器有两个作用:1、限制短路流。2、把高频谐波抑制在自己的回路中,不去干扰同一个电网中的其它设备。


您说的城阳电工的这个案例,好像与这个强电网没什么关系,原因:1、您提到“城阳电工”也加过谐波电抗器。如果加这个有用,那就说明可能与强电网有关,也可能与电网质量不好有关。如果加了这个电抗器没有任何作用,那说明与强电网无关。2、如果真的是强电网,那带整流的设备一插上时,产生的谐波必然会影响该电网上的其它用电设备,那他家的该类设备、邻居家的该类设备都会受影响,而不会是他用什么烧什么,邻居家却没事。3、如果是强电网的问题,那怎么会用电设备在墙壁插座上就烧,在另一边的插板上就不烧?难道不是同一个电网?


另外,充电器类产品(包括电脑电源),难道内部没有进线电抗或者抑制谐波/短路电流的部件?这个,不太应该吧?不过,这个,我确实没了解过,不敢乱说。


所以,我觉得,这个城阳电工的这个视频,更可能就是个赚流量的摆拍,不是真实的案例。

当然,这可能是我的阴谋论了

画个图说明一下:



这个图横坐标一格是1毫秒。强电网下,要在1毫秒多对电容充电且承载负载约1/10平均电流。

三相变频器是六波头。强电网下也是相同问题。

有一个问题需要注意,使用整流的电器越来越多;都是在一个相位同时作用的。

他们谐波电抗器接在总配线开关处,也是有问题的。西门子大咖说过,不能将进线电抗器装在总配电处,每一台要单独配置。当时我也不太理解。




正常情况下,应该是左边那样的。直流母线电压没有那么高。