实际上连接里的回答是正确的,只要电气进行了安全评估,就需要考虑安全设计,因为PL a的等级,也是有伤害的,那什么时候需要电气进行安全评估呢,就是一个产品或项目设计的时候,机械设计要在前面的,这个设计要尽量保证本质安全,就好像把桌子的直角改外圆角类似,就是它本身对人没有潜在的危险,这时候电气的设计就不用考虑安全功能了,但是如果机械的设计,不能实现本质安全,就好像机械手的运动范围内,要用安全网围起来,门上要增加安全开关,当门打开时,机械手就不能运行或者以很低的安全速度运行,这个门的安全联锁就是安全功能,就需要电气考虑了。