回复:1200PLC浮点数高低字节交换

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-14 12:59:44

8楼

展开查看
以下是引用yming在2022-06-25 21:49:07的发言 >5楼

实在需要交换。那就使用变量表M区,定义一个浮点;然后同地址,重复定义4个字节。

你想怎么交换,就怎么交换。


我是这样做的:

    设置一个MD100和MD200,都是4字节。

    往MD100里面写一个浮点数,比如1.2,然后这个MD100里有MB100、MB101、MB102和MB103。

    再用Move将MB100移至MB202,MB101移至MB203,MB102移至MB200,MB103移至MB201

    则MD100的数字排序是ABCD,到了MD200里就成了CDAB了。

    是不是这样进行高低字节转换?

    但是这样的数字无法通过Modbus_Master命令发送给客户的设备。因为此命令的Data_PTR不接受P# MB200 byte 4这样的格式