这几天,本胖用smart做温控,原来是直接调用PID指令,这次想试试PID自整定,用向导。于是...
首先,三路加热本胖先后投入自整定,就是说同时有3路PID启动了自整定,然后感觉那个PID面板好像是乱套了!上网搜,说是smart只能自整定最多一路PID。
重新开始吧,一路一路的来,整定一路大约需要2.x小时!全部自整定完毕后,开始测试...
第一路:感觉像是正负作用反了似的,PV比SP大不少了,OUT还在输出,赶脚不对劲儿,只好改成手动,停了。
第二路:PV=31℃;SP给35℃,PID的OUT大约60%+,然后眼看着PV达到了70℃+!!!!但本胖决定等,看看最后到底会咋样,最后还是把温度给降下来了。但这个自整定的PID,赶脚跟傻子似的,几乎不能用啊!
第三路,咱也不用试了。
说一个自整定过程中的插曲吧,第一路,PV=31,SP=50,启动自整定,我当时接一个给现场提供技术支持的电话,等放了电话一看.......本胖差点儿吓尿了!这温度(PV)已经超过了110℃,本胖一下拉了加热器电源的断路器,最终温度到了130℃+。本胖合上电源,手动给定,缓慢降温到80℃,然后给0,断加热。80℃以上不能快速降温,否则密封有可能会损坏(真空系统)。
这个smart的PID自整定到底该咋用呢?要都是这个样子,肯定是不能用的,所以本胖觉得是用法有问题。大佬们给点儿建议吧。