我前阵子CU250S-2带的杭州微电的永磁同步电机当时额定转速1500RPM,铭牌没有标注额定频率100HZ,厂家销售说是4极电机。结果EPOS模式加速度也就到1M/S2,静态识别可以,动态识别过不去。(P1755=200RPM)在这个SLVC转换点还会倒转一下。后来客户用别的品牌带这电机直接按额定50HZ带,根本运行不起来。电机厂家技术反馈是8极电机,额定频率是100HZ!当时也没怀疑4极电机50HZ不对!加速度是真调不上去,浪费了一天多的时间,光曲线就录了百八十条!

清风逝,尘飞扬

精华帖版主置评:相同的经历,刻骨铭心的分享。kdrjl