关于wincc不能查看历史归档曲线问题,请各位专家解决为谢!

4603

1

2023-06-16 16:48:33

关于余热发电DCS历史曲线不能查询故障现象描述

一、本厂DCS系统单站架构,一台工程师站,两台操作员站,wincc版本V7.2+Upd1(见图1)

 

 

                          图一

二、在程序功能块,PV-OUT管角已设置为归档

 

三、变理记录有变量,也能找到这个变量。授权512个,已用393个,余119

 

 

四、Wincc查看模拟量曲功能,用左击鼠标弹出对话框,点击有曲线图标

 

五、点击有曲线的图标,选择当前时间后,均无历史数据可查,

 

六、在趋势对话框右下角显示错误

 

 

六、在wincc online trendcontrol属性时间轴,时间不能和计算机时间同步,时间格式不能取消PM/AM格式,

 

七、故障总结

7.1 在wincc画面选择模拟量鼠标左键,弹出对话框,所有都不能查看历史曲线。

7.2 但在在线趋势图组里,有些可以查看历史曲线,有些是不能查看历史曲线。

7.3 在wincc在线趋势控制属性,时间不能和当前计算机同步,时间格式不能设置。如取消PM/AM。

7.4 在变量记录有,程序功能模块PV-OUT也做归档了,在趋势归档变量也能找这个归档变量,设置了,也查看不了这个历史曲线。


关于wincc不能查看历史归档曲线问题,请各位专家解决为谢! 已锁定