一台三百千瓦的电机 由于现场设备不停的在移动 导致变频器出线接到了四个中转箱子 现场设备离哪个箱子进就接到那个箱子 而且动力线是两根3*150 最远的一段线大约二百米 我现在就在担心到时候运转起来会是什么样 现在空载已经偶尔听到电抗器滋滋响了 但是我无奈啊 我来到现场的时候活儿已经干成这样了啊 唉
你这估计又是野外的油田?变频器进线电源线可以长线输入,电机和变频器之间最好保持一个小于100m的短距如果可能,小于50m更好。
传动设计一定要合理。不能从设计上就存在缺陷。这种缺陷或将导致系统的先天性不足。
我们也曾经做过移动式的传动系统,都是快接插头插座式的那种。可靠性问题没有检验过。不知多长时间会出问题。反正目前没事,而且还挺漂亮的。(捂脸)