回复:配方添加问题

Siemens_PLC编程精英训练营

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1108
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-09-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-17 12:36:21

2楼

展开查看
以下是引用卡酷在2023-06-16 21:36:01的发言 >0楼

测试程序结果发现: 1: 链表要是都为0的话,#temp_j 值为-1, CPU报错停机;

2:将数组首位元素的前指针和后指针改为-1和2, 剩余数组前指针和后指针全部添加为-1,首次添加配方正常, 第二次添加配方发现当前添加配方指针是正常的,后一位元素的指针是1和-1,应该为-1和-1吧?



1、空链表或者链表数组索引 0 为空记录时,确实存在添加的问题,这是程序设计没考虑周全,已经在进一步完善中。

2、课程当前设计的链表是针对至少含有2个记录的情况,这是因为:

如果只有1个记录,那么该记录既是第一条记录,也是最后一条记录,

根据第一条记录和最后一条记录的定义,该记录的前指针和后指针就应该都是-1,

而前指针和后指针都是-1的记录又符合空记录的定义,因此矛盾

所以课程当前设计的链表是针对至少含有2个记录的情况

您可以在配方中设置已含有2条记录的基础上再进行添加

评论