以下是引用芝士就是力量在2023-06-17 10:34:57的发言 >22楼

这回不是野外油田 是海洋钻井平台  三个大平台连成一个巨型平台  井架在三个平台之间由液压提供动力来回走动  变频器位置不能走动只能固定在一个地方 所以最终只能是现在的结果  

哈哈哈  是不是我遇到的都是一些你们觉得很奇葩的环境


这次用的是ABB的ACS880  DTC控制  到时候看带载后效果如何

以下是引用kdrjl在2023-06-17 09:59:57的发言 >21楼:你这估计又是野外的...

引用21楼详细内容:

你这估计又是野外的油田?变频器进线电源线可以长线输入,电机和变频器之间最好保持一个小于100m的短距如果可能,小于50m更好。


传动设计一定要合理。不能从设计上就存在缺陷。这种缺陷或将导致系统的先天性不足。


我们也曾经做过移动式的传动系统,都是快接插头插座式的那种。可靠性问题没有检验过。不知多长时间会出问题。反正目前没事,而且还挺漂亮的。(捂脸)

以下是引用芝士就是力量在2023-06-16 20:06:57的发言 >20楼:一台三百千瓦的电机...

引用20楼详细内容:

一台三百千瓦的电机  由于现场设备不停的在移动  导致变频器出线接到了四个中转箱子  现场设备离哪个箱子进就接到那个箱子  而且动力线是两根3*150 最远的一段线大约二百米 我现在就在担心到时候运转起来会是什么样  现在空载已经偶尔听到电抗器滋滋响了  但是我无奈啊  我来到现场的时候活儿已经干成这样了啊  唉