不设置,用默认的,也可以吧。
所以设置电机铭牌数据,有两个原因:
第一,G120的快速调试步骤里,电机参数是要根据具体电机设置的。用默认参数一般都不太合适。因为西家传动的默认电机数据,都是以他们自家电机的数据作为默认。第三方电机一般都要有所变动;
第二,我们这个系统的应用,是一台国产定制的交流异步电机。它的额定频率是100Hz,最高运行频率是240Hz,已经用到了G120矢量控制的极限。所以,电机等效模型是一定要通过调试的静态和动态辨识,仔细建立的。否则,恒功率调速范围,运行会不平稳,会出问题。