一套中水回用工程,其中有三台回用水泵(二用一备)用二台变频供回用水(恒压供水),信号由一个压力变送器(4-20mA)信号经过数显控制仪(PID控制器),转换为0-10V信号给二台变频器,设定压力为0.45MPa,当二台变频器都上电后,两台运行或者一台运行(另一台上电不运行),都能正常运行,压力在0.38-0.48MPa之间变化,PID控制器输出的信号也在6-10V,频率也在35HZ-50HZ变化。但是当把一台变频器不上电,仅一台变频器上电且运行,但频率慢慢从50HZ下降到37HZ变不变化了,实际压力也在0.1MPa以下,输出的信号为0.72V,按理说变频器应该运行在50HZ,输出信号为10V,为什么会有这种信号,是干扰吗,请哪位高手指点谜精。