我在一个设备改造中也刚刚处理了一个问题。设备用的是四台国产的伺服电机,干扰实在是太大了,处理过程中发现伺服驱动到电机的黄绿双色地线没接,拿其中一个线头去触碰驱动器的接地端子,发现冒火花,测量这个线上有20V左右的交变电压,果断将其接地了。最近太忙了,后续有时间发一下设备改造的经历。