回复:关于西门子变频器《空间矢量调制SVM》方法的探讨

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4075
  • 精华

    54
  • 被关注

    136

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-19 12:10:48

21楼

展开查看
以下是引用yming在2023-06-19 11:35:23的发言 >19楼

关于120度的相位查表不用商榷。

早期设计大板直流调速时,就使用锁相环集成电路,锁住一个AC电源换相点。其他两相就是三分移相。

这是不需要质疑的。为什么?

因为这是由发电机的机械制造分度决定的!

一台分度不准的发电机,根本并不上电网。

我不是质疑基本原理。 


问题是SVPWM, 就是一次性计算出三波形。 所谓的向量, 什么100, 101。。。 直接就是对应三相输出。 不存在生成一个, 利用120推出另外两个。 