SMART200 PID整定应该好用的!恒压供水,自整定后效果都不错。
楼主您好!问题应是:在没有达到【启用自整定】的条件下,启用了自整定功能!
1)启用自整定前,应根据经验,手动设置P、I、D、调节死区 等参数;恒压供水的PID调节死区,我设置的是0。建议您也设置为0;假如SV=50度,调节死区5度,当前温度等于45~55度或这是47.5~52.5(记不清楚应是哪个范围了)之间时,PID的输出将保持恒定值不变,有点可怕!因此,调节死区不能太大或干脆设置为0。
2)运行PID,自动调节。等待。微调PID参数。等待。直至达到动态平衡(稳态);
3)这个时候,再启用【PID自整定】。直至自整定结束,并【更新CPU】,保存、使用自整定结果。自整定过程中,PID的输出与被控温度会出现多次波动(温度波动范围可能较大或很大);
4)切记:必须在PID达到稳态后,再启用PID自整定,才能获得想要的结果。这个【稳态】并不只是简单的PV=SV时,还要使PID的运算输出相对稳定的情况下,PV不再波动或只有微小波动!;另外,启用自整定后,禁止修改SV!
5)做一次恒温控制的PID自整定,需要的时间比较长。
6)恒压供水应用时微分D,一般设置为0.0;恒温控制时,可以说不能设置为0.0,在手动设置参数时,应逐渐加大。可以先打开【PID自整定控制面板】,选择参数集选【中速】或【慢速】,直到达到【稳态】后再【启用自整定功能】。