以下是引用芳季在2023-06-19 17:35:58的发言 >8楼

引用<恒压供水应用时微分D,一般设置为0.0>

很不明白为何要0.0?

突然间放大水龙头,压力一下子下降,当然必要立即补上。何解还慢慢地等积分等比例去加速?

你闭上眼睛伸手接着我放你手上的一袋砂。你肯定一觉得手腕往下坠了,就立即加大力度接住,防止袋子掉地上。手越是下降得多就越是加大力度。这个就是微分作用过程。

1)一般小区的恒压供水系统,其水龙头的数量都比较多, 上百、数百、上千、数千、甚至更多个。其中一个或数个水龙头快速打开放水,流量变化率并不会很大;

2)小区供水的高低峰供水的变化也需要一定的时间,总供水量是缓慢增加与减小的,有的打开、有的关闭。较长的管路系统以及缓冲罐,也有一定的缓冲作用;

3)对于用水量很少只有几个、几十个水龙头的供水系统,一般不采用恒压供水,而是气压罐供水。更经济;

4)一般城市市政供水,大多有多个水厂(比较小的县城、乡镇、村,一般只有一个水厂)同时供水,其主管道相互连通,即使多开一台泵满负荷运行或停止一台泵,短时间内压力的变化率也不会很大,并且压力变化比较慢,十分八分钟影响不大;

5)另外,观察发现,无论是SMART200或是LOGO(无D参数),即使微分为0.0或无其实还是有一定的微分超前调节量的。

6)因此,一般的恒压供水系统,微分D可以设置为0;不是绝对。

7)当然了,PID恒压供水加入一定量的微分(D)调节量,还是很有必要的

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才