G120变频器(控制单元为CU240E-2PN)报F07800(驱动:没有功率单元故障)

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

G120变频器(控制单元为CU240E-2PN)报F07800(驱动:没有功率单元故障)

6974

8

2023-06-20 10:16:47

现场有一个G120变频器(控制单元为CU240E-2PN)报F07800(驱动:没有功率单元故障);

查看大全故障说明

原因:无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。

          控制单元和功率单元之间的连接中断或损坏。

处理:

- 连上功率单元的数据线并重新接通控制单元(POWER ON)。

- 检查或更换控制单元。

- 检查 CU 和功率单元之间的连接。

- 修改拓扑结构后,可以通过调试软件来载入参数。

处理过程:

1)下电重启故障依旧;

2)更换新的控制单元,原来备份的离线参数在线后,下载参数时报错(参数无法下载),故障依旧;

3)更换新的功率单元(CU240E-2PN插在变频器上面上的)后正常;与PLC通过PN(需要分配IP地址和设备名,更换完需要确认下)通讯的;

疑问:

功率单元哪部分有可能损坏了?可能的原因有哪些?



G120变频器(控制单元为CU240E-2PN)报F07800(驱动:没有功率单元故障) 已锁定