现场有一个G120变频器(控制单元为CU240E-2PN)报F07800(驱动:没有功率单元故障);
查看大全故障说明
原因:无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。
控制单元和功率单元之间的连接中断或损坏。
处理:
- 连上功率单元的数据线并重新接通控制单元(POWER ON)。
- 检查或更换控制单元。
- 检查 CU 和功率单元之间的连接。
- 修改拓扑结构后,可以通过调试软件来载入参数。
处理过程:
1)下电重启故障依旧;
2)更换新的控制单元,原来备份的离线参数在线后,下载参数时报错(参数无法下载),故障依旧;
3)更换新的功率单元(CU240E-2PN插在变频器上面上的)后正常;与PLC通过PN(需要分配IP地址和设备名,更换完需要确认下)通讯的;
疑问:
功率单元哪部分有可能损坏了?可能的原因有哪些?