2023-06-20 12:49:31

需求很简单,Tag从0变1,执行一次VBS程序,把数据写到SQL Server

计划任务,触发器是变量,Upon Change,且在VBS内限定只有当变量=1才执行.

后果就是开机的第一次,VBS没有执行,往后都是正常执行的.

什么原因?第一次不刷新的机制是啥.