回复:ST40读取模拟量输入,pm207前端还需要增加隔离变压器吗

已锁定

航海

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-20 13:42:34

8楼

看情况,如果干扰严重,就有必要加。记得当时在福建调试一套S7-300的系统,适用Profibus-DP和三台变频器G120、五轴的S120书本型通讯,由于设备是准备运到美国的,使用480V转115V的隔离变压器,我觉得国内电压380V,输出可能达不到115V(115VAC是给PS307电源供电),所以接了当时配套商的工厂220VAC的电源,没成想Profibus-DP通讯时好时断,由于货期急,后来跟供应商反映,后面西门子工程师到现场支持,他说叫我用上隔离变压器+滤波器,后面我就直接将上面的隔离变压器转后后的115VAC电压给CPU供电(电压比115V电压小一点,但还是能用),后面Profibus-DP通讯就完全正常了。