回复:关于G120 epos功能的几个疑问

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37149
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-20 18:45:11

1楼

问题1,如果基本定位到达后,电机停止了。此时电机除了励磁与以外,还有没有附加其它的负载阻力?如果没有,仅仅是励磁,那撤不撤使能都无所谓了,如果撤使能,需要电机加抱闸,否则电机撤使能以后就没劲了,停止的定位位置容易变;反之,如果电机仅有励磁,没有其他阻力矩,此时不撤使能,电机是由静态转矩的。可以不用抱闸。电机停止,使能置1,这种状态,电机不会烧,会热。可以通过电机的外部强迫风冷解决散热问题。


问题2,G120的基本定位功能,必须要有编码器反馈。这个功能只有CU250S-2有,其它的CU没这个功能。


总之,本网站的下载中心就有关于G120的基本定位功能指导文档。可以自己看看。

CU250S-2基本定位20版.pdf


我是你的朋友