第一,这个故障是偶报?还是始终报?如果是偶报,可以考虑屏蔽掉这个监控;看手册的说明;


第二,故障和故障值都看看,参考一下分析可能的原因;


第三,停机断电,将电机电缆与装置拆除,测其接地电阻;


第四,如果外部没事,考虑是装置内部的检测环节出问题了,考虑报修。


大致是这些因素吧?