丁工你好! 化学水(化学处理的水)比水的介电常数要大,有腐蚀性,不黏附。当把表从罐顶拿出,一切又正常。另外,还有一台Probe LR测盐酸罐的液位,装上不到一周就出现没显示的故障,现场曾经用别的雷达,效果也不是很好。该表出问题后在现场没发现什么异常的原因,测电流输出20.6mA,盐酸的腐蚀比较大,会不会是盐酸雾气渗透进表头里了,从外观看和新的一样。请判断是什么原因。谢谢!