恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-21 19:21:51
73楼
曾遇到多工位的抛丸机,PLC外界接近开关比较多,近几十个。抛丸流程时而运行,时而停止。PLC在线未发现异常,但偶然捕捉到某一信号非正常状态下接通一下又断开,怀疑PLC供电不足。遂找一块150A直流电源,将15个光电开关另接一路电源,试机动作正常。当时,他们已经找了好几个人都看过,未想起供电不足问题