to shine斑竹:
INT_0
LD SM0.5
EU
MOVD &VB340, VD50
ATCH INT_1, 26
XMT VB320, 1
是为了防止数据发送和接收冲突.才设置了1秒的使用来做脉冲的,经检测发送数据是没有问题的.关键是接收没有.