恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-22 08:03:51
9楼
这是plc侧的网络拓扑配置问题。
tiaportal软件的网络视图有两种,网络视图只显示一个网口,但是拓扑视图会显示多个网口的具体连接(像第一张手绘图)。如果配置了拓扑连接,而实际上没有按照拓扑连接接线(比如拓扑连接是plc先到1号驱动,再从1号到2号驱动;而实际是plc先到2号驱动再到1号驱动),就会“偶尔”报错。
105报文是需要拓扑连接的,111报文不是irt通信,无需组态拓扑连接。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主