回复:S71200 CPU不定时自动停机,只能通过复位出厂再次下载程序启动运行

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21109
  • 精华

    401
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-22 11:26:32

6楼


看了楼主的诊断信息,每次都是扫描周期超时引起的停机,先排查一下这方面的问题,看看到底是软件因素还是硬件因素造成的。

另外,刷固件与换CPU都不起作用,那从硬件上找问题就应把排查方向转向扩展模块等外围设备了,当然,软件的问题还是要进一步去排查的