以下是引用看雪001在2023-06-22 08:03:51的发言 >9楼

这是plc侧的网络拓扑配置问题。

tiaportal软件的网络视图有两种,网络视图只显示一个网口,但是拓扑视图会显示多个网口的具体连接(像第一张手绘图)。如果配置了拓扑连接,而实际上没有按照拓扑连接接线(比如拓扑连接是plc先到1号驱动,再从1号到2号驱动;而实际是plc先到2号驱动再到1号驱动),就会“偶尔”报错。

105报文是需要拓扑连接的,111报文不是irt通信,无需组态拓扑连接。

1)楼主给的图是网络连接图,并不是拓扑图

2)拓扑定义出错,是永久性连接出错,直至拓扑定义修改正确,楼主的描述显然不是


正如楼主自己反馈的,就是EMC的 问题

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download