回复:300plc通过PN总线如何控制V90?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2519
  • 精华

    89
  • 被关注

    238

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-23 15:52:32

3楼


300plc没有“硬件标识符”,有的就是I、Q地址,地址512对应16进制200,有时候I、Q还是不同的起始地址,所以,用2个输入接口分别接入。而在TIA Portal中使用硬件标识符,只需要1个输入接口就行(可FB284就是用2个硬件标识符)

M10.0,作为模式4主动回原点的“挡块参考”信号。实际接线应该接入PLC的I点,M点可以方便调试。