恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-24 09:49:13
4楼
S7-1200 CPU 集成的两路模拟量输入出厂时被设置为 0..10V 的电压测量。
要使用集成的模拟量输入进行电流测量,必须在端子 0 和端子 2M (或者端子 1 和端子 2M)之间并联 1 个 500 Ω 的电阻,把0-10V信号转换为0-20mA,再通过程序把4-20mA量程转换线性化