第4段程序就是111报文的精髓了


习惯使用西门子总线去控制变频器的,对于16#047F和047E一定是相当熟悉的,但是在111报文里,就是16#047F和043F的切换,并且,047F只有一个通信周期的维持时间就得切换到043F。从047F切换到043F并不会改变已经激活了的运行任务,但从043F切换到047F则必会激活新任务。

举1个栗子:比如模式3连续运行,如何改变当前速度?改变“OVERRIDE”(速度百分比)是一种方法,直接改变“MDI_VOLECITY"(速度值)也是可以的,只是改变速度值之后,需要”激活“一下(从043F转到047F),也就是说后面这种方法需要两步操作。

举2个栗子:比如说当前正在做绝对定位运动,目标200.00mm,速度0.50mm/s;中途觉得速度太慢或者定位目标需要改变,无所谓啊,只管去改,改完位置或者速度参数之后,按下”激活“按钮(从043F到047F),新的任务马上就覆盖当前正在执行的任务了,这就是所谓的”超驰“功能。程序里具备了这个转换条件,还需要模式6吗?


大道至简,知易行难